回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

jacky_andy

  • 帖子

    2277
  • 精华

    19
  • 被关注

    31

论坛等级:奇侠

注册时间:2004-12-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-24 08:11:23

38楼

quote:以下是引用啤酒鱼在2013-12-23 18:02:07的发言:
quote:以下是引用31979在2013-12-23 10:50:15的发言:
1:背板的5V电源是否有问题呢?
PS407 5V 24V电源指示灯是否正常
2:柜体的地是否有问题。是否可以浮地看一下?
3:是否可以通过cpu在线诊断区中的 STACK看一下,每次出现问题是否在同一个程序中。是否由于程序调用了一个很高的负载,负载冲击,造成停机。
4;背板应该可以更换一下看看。
暂时就想到这么多。

Ps407在现场沒有发现问题,如果有问题在cPu的诊断缓存中可以判断出来。为什么在现场不敢浮地是因为大系统中浮地是沒有统一参考点了,会破坏原有结构,另外现场接地也不错。我一直怀疑底板,也换了,问题仍然存在。感觉不是程序问题,也沒有查看堆栈

PS407如果有故障的话,通过cpu诊断不一定能够判断出来。
我以前现场遇到一个问题,现场PS407的 24V电源指示灯不亮。cpu诊断存储区中没有相关诊断信息。
查了一下资料,24V电源提供给DP头供电,一般情况下,Dp头的24V用不着。除非你用profibus 编程电缆。