回复:六台供水泵启停

草 根

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2009-09-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-24 13:56:38

8楼

quote:以下是引用metatron在2013-12-23 22:22:20的发言:
给提个建议,我感觉这个案例就是工厂典型情况,6台泵,5用一备的情况,一般来说,工厂选择手动选择启动每一台泵,至少我原来呆的地方是这么做的,累计运行时间只是用来作为维修参考。毕竟电机运行时间短并不代表整个回路没有问题,也许管道漏水,也许有人手欠把进水手动阀关了都有可能。
楼主这个做法是把这个过程加入了选择,但用比较形式是否更容易实现?不用排队的做法,就比较每台泵的停止时间即可,需要启动的时候,6个时间选择最长的那个,然后用这个条件去启动其他五台(反选)需要停止的时候选择最短的那个去停止其他五台。
你觉得怎么样?

你的前一段的意见非常好,谢谢!我也是这么想的,泵的运行时间只是作为泵的保养来用,水泵累计运行多少小时之后,需要对泵做一次保养的,保养之后,水泵的累计运行时间需要清零,我在之前单位做的项目是这么做的。
现在单位工艺要求,水泵是一台一台的启动的,每次启动,启动累计运行时间最短的那台泵(在挺值得泵当中来选择,如果已经启动了2台,就在剩下的4台当中来做选择,而且只选择符合条件的),停止时也是一台一台的停止的,停止累计运行时间最长的那台泵(条件跟启动类似)。
上面的程序只是一部分,完整的程序我已经测试成功,但是我觉得这样做不好,调试的时候可能遇到其他问题。我还是喜欢做一个选择,现在的工艺是5一套设备对应6台泵,有多少设备运行,就需要启动多少台泵,我想如果给每台泵做一个选择(上位机选择),可以指向任一一套设备,做好这种选择后,启动设备,自然就启动对应的水泵。我觉得这样更好一些,那个累计时间,只做保养用。这样运行起来,操作员心里更清楚,心里有底。
您说的那个比较,我没太看明白,比较每台泵的停止时间,启动时,启动停止时间最长的那台泵;停止时,停止运行时间最长的那台泵,是这样的吗?