回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

yzm_cumt

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2587
  • 精华

    14
  • 被关注

    105

论坛等级:至圣

注册时间:2010-10-19

白金 白金 如何晋级?

发布于 2013-12-24 14:14:03

40楼

说到这,我也遇到过一个问题,配置是这样的ps307 10a一块、CPU313C一块,数字量输入模块2块、数字量输出模块2块、模拟量输入1块、模拟量输出1块,在cpu正常运行时,模拟量输入模块的24v+电源线被拔掉,这个模块(模拟量输入模块本身报故障SF灯亮),可是为什么cpu不停机呢?程序里OB83没有配置
sometimes you have to be your own hero!