您好
我是广东中山的机电施工单位,购买了你们一批430变频器。
在调试阶段,其中一台45kw的变频器(带45kw的水泵)出现故障信号
我们采用bop2进行调试,在恢复出厂设置后,仍出现代码为F0001的故障信号
检查线路没用故障,末端换接另一套水泵及线路也无法消除故障信号,(参数和其他相同功率、相同负载的变频器设置相同,其他已正常运行)
请问这是什么原因,该如何处理
--------------------------------------------------------------------------------