发布于 2013-12-24 16:12:57
4楼
楼主,wincc中建立的的外部变量连接plc中的参数,可以是m(位内存),db(db块),t(定时器),c(计数器),i,q等。然后通过按钮改变wincc外部变量的值就可以间接修改plc中的参数了。
比如你在wincc中建立一外部变量start,连接参数为m0.0,然后plc程序中:
A M0.0
=Q0.0
只要只要你在wincc的画面中的按钮置位start(赋值1)则q0.0为1,复位start(赋值0)则q0.0为0,通过q0.0,就可以控制电机的启停了。
活到老,学到老!为了生活学习吧!