quote:以下是引用ichappy在2013-12-24 15:01:10的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2013-12-23 13:19:05的发言:quote:以下是引用ichappy在2013-12-20 16:42:43的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2013-12-06 11:19:08的发言:
各个分路都有了漏电开关,总开关就没有必要使用漏电开关,一跳全部都没有电了,接地线一定要接好。
分开关为两极20A 30mA漏电,总开关为三极80A 30mA漏电,分开关不跳,总开关偶尔跳,晕。
算来算出没理由跳啊。
如果总开关使用漏电开关,那漏电电流不能同分开关漏电动作电流一样的,总开关可以调整为100MA等级。
那有开关漏电电流分等级的标准吗?
再说,配电箱漏电是保护下面负荷的安全,增大安全系数不下降了?
漏电电流是可以选择的有15,30,60,100MA等级,你肯定需要有个配合问题了,总开关的漏电电流必须必比分开关的大啊,这样就不存在分开关没有跳,而主开关跳了。