quote:以下是引用120269在2013-12-24 14:14:03的发言:
说到这,我也遇到过一个问题,配置是这样的ps307 10a一块、CPU313C一块,数字量输入模块2块、数字量输出模块2块、模拟量输入1块、模拟量输出1块,在cpu正常运行时,模拟量输入模块的24v+电源线被拔掉,这个模块(模拟量输入模块本身报故障SF灯亮),可是为什么cpu不停机呢?程序里OB83没有配置
s7一300本身就不能拔插,有木有OB83需要查一查,模拟量模块掉电应触发OB82,如果你使能了这个诊断中断。