回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    200
  • 精华

    47
  • 被关注

    353

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-25 08:18:44

45楼

quote:以下是引用120269在2013-12-24 14:14:03的发言:
说到这,我也遇到过一个问题,配置是这样的ps307 10a一块、CPU313C一块,数字量输入模块2块、数字量输出模块2块、模拟量输入1块、模拟量输出1块,在cpu正常运行时,模拟量输入模块的24v+电源线被拔掉,这个模块(模拟量输入模块本身报故障SF灯亮),可是为什么cpu不停机呢?程序里OB83没有配置

s7一300本身就不能拔插,有木有OB83需要查一查,模拟量模块掉电应触发OB82,如果你使能了这个诊断中断。
来自西门工业子技术支持 高级专家
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54622条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。