之前使用wincc flexible 2008 sp2 的版本,这次软件升级成了wincc flexible 2008 sp4(貌似是免费提供下载的)。安装之后问题来了,之前用的proagent没有了。按照之前在sp2中的安装方法,安装的时候勾选自定义,结果还是没有安装上proagent。
研究几天后页咨询了西门子的售后,得到的结论是sp4不支持proagent。后来无意间发现了解决的方法。
1.安装的时候不要直接选setup.exe安装,这样是行不通的!
2.正确的方法是独立安装四个文件,
InstData文件夹
RT、RTHF、ES、ESHF。
安装的时候勾选自定义,就可以顺利安装proagent了。
个人经验,分享给大家。而且安装完成之后是英文的了。不知道西门子为什么这样做?