回复:风机群控:又一道有意思的编程题,感兴趣的同学不妨尝试做一做

nizhixihuanwo

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2011-09-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-25 17:30:36

65楼

我的想法 手动功能单做;
自动启停功能,就做顺序控制(毕竟工业控制一切以简单为准,业主实际要求也是简单的代替逐一启停);
具体,启动时:风机1没运行+没故障-》启风机1;风机1运行/故障+风机2没运行+没故障-》启风机2;风机2运行/故障+风机3没运行+没故障-》启风机3;以此类推;
停止时:风机1运行-》停风机1;风机1没运行+风机2运行-》停风机2;风机2没运行+风机3运行-》停风机3;以此类推,也就是 顺序下去 见到风机就停 见到已经停了的风机就去停下一个 每个风机停之前加个2S的延时,这样根本不需要从队列中剔除掉已经停止的风机;