回复:两台1215C做Tcp通信!

二无

  • 帖子

    49
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游侠

注册时间:2011-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-25 19:42:59

9楼

quote:以下是引用liwenqun在2013-12-17 14:31:53的发言:
TCP 如果你长期用2ms通讯,肯定会有通讯故障的时候,不知道你怎么测试的居然能达到2ms的周期。建议你用接收完成位做个加法 记录一段时间内的通讯完成次数,看看到底是多长时间一次通讯

一般如果你还有触摸屏或者上位机的话,TCP在两个1200之间,稳定在几十ms的周期性通讯还是没问题。
谢谢iwenqun的指导,我分别在两台1200的2ms定时中断中调用通讯收发指令,我判断通讯正常的依据是:1、一方变更数据,对方正常接收;2(关键)、两边的通讯指令的错误状态都是正常的,没有出错。不知我这样的判断标准对不对,请指教!