quote:以下是引用小豆苗在2013-12-25 15:02:43的发言:
拿来一个cpu315-2pn/dp跟smart 200做S7的通讯
调用了:Libraries/simaitc net cp/cp300/fb14、fb15
结果通讯不成功,还以为是smart 200的功能还不能实现
仔细看了手册的说明
在调用fb14、fb15时,对应是Libraries/standard library/communication blocks/fb14、fb15
按照这个目录,重新调用了一次,结果通讯正常
然后试过几次,结果一致
再打开功能块的帮助查看,仔细察看了对应的引脚定义,完全一致
有疑问了,在西门子的库里面,同样的功能块,在不同的目录下面实现的功能还不一样??
还是有其他解释?
CP目录下的,是通过CP通信的时候需要调用的。
另一个是通过CPU自带的接口实现通信时需要调用的。
这就是区别。