quote:以下是引用老兵在2013-12-24 10:27:04的发言:
速降没刻意关注过。但系统恢复时间应该在100ms以内。(针对CUVC)
其实这两个指标是一样的。
如果这个指标满足不了你的要求,你可以 增大速环的P,减小I。
如果你用的是CUMC的话,那恢复时间应该在10ms以内。否则,应该检查实际值滤波、速环PI等环节。
多谢斑竹,是CUVC,当转速为600左右时,降落有16转之多,(此时 仍在额定转速以下),有好多同类设备未出现过此现象,不知什么重要参数设置错了,斑竹说得实际值滤波指的是什么?