各位老师,小弟现有一故障困扰好久,还请指点。
厂里有一横移台车,在两条产线间输送板坯,车上有一组辊道,采用6SE7033-7TG60(370A,带CBP,PMU)控制。走行也采用6SE70系列控制,现走行无问题。用一台SIEMENS整流器,输出DC510V。在板坯送上台车辊道后(送坯过程中,运行正常),此时台车后挡板降下,辊道应启动向后续辊道送坯,但此时辊道变频器却出现故障,PMU显示“E”,CBP通讯灯全熄灭,在大全的故障表里查不到此故障代码。复位无效,后乱中求医,停下整流器,重启后,一切正常。此故障已出现多次,每次都是这样解决,但却不知真正原因何在。由于此车在两条线间高速时以60m/min行驶,振动比较厉害(整流变频均在车体上,以滑触线供控制电源及通信电源)。今天特意查看了一下,安装并无松动。