quote:以下是引用hanwei7003在2013-09-18 20:44:43的发言:
18.5Kw液压站电机,星角启动,断路器C65N-D40A,主接触器为LC1-D32,星启动接触器LC1-D25,角接触器为LC1-D32。此配置有问题吗?望高手指点
启动时为溢流状态

星三角降压启动应用在空载或是轻载启动,楼主启动时候为溢流状态,此状态负载最重了,应该改进油路,如启动时候为卸载状态就是液压油经过阀门直接回到油箱,这时候负载就比较小,可以使用星三角启动,如果使用降压启动楼主的配置是施耐德产品问题不大,如果是配国产配件需要增大一个等级配置