quote:以下是引用小皮在2013-12-23 13:51:34的发言:
25ms一个数据吗,这样反映不了电压波形吧。6ra70大约是3.3 ms采样,可能采用的算法不一样,这样就会有不同的结果。用示波器是最准确的,然后用示波器波形再分析哪种检测6ra70,wt3000更准一些。
发电电压闭环控制,意义在哪呢?是带负载或者 拖动电机转速不稳定造成的波动 电压自调节吗?如果是为了稳定开环更好些吧。加上闭环很可能由于扰动电压波动更大,需要加预控环节,最终速度环(电压环)比例积分要很小才行。

wt3000的更新周期是25ms(最快了),但内部采样周期并不清楚。另外,电压闭环就是为了在带负载时电压能够稳定,因为发出来的电是作为电源使用的。类似于电压源一样。。
预控肯定都加了,不过您说的对,最终我使用了动态PI(就是P550/P559那些参数),在误差很小时,小P大I(PI控制比较弱)。。。目前在带负载时电压稳定情况看还可以。

不过上面说的电压反馈通道问题还是没解决。。