请看802dsl简明调试手册:
9.7 Prog_Event 功能
Prog_Event 功能通过程序的结束、NC 复位等状态,可以触发一个名为 PROG_EVENT.SPF 的异步子程序的执行。PROG_EVENT.SPF 必须存在于 CMA 机床制造商循环目下/_N_CMA_DIR/_N_PROG_EVENT.SPF
。
相关参数如下:
参数 含义 标准设置
MD11450 SEARCH_RUN_MODE 7H
MD20106 PROG_EVENT_IGN_SINGLEBLOCK 1FH
MD20107 PROG_EVENT_IGN_INHIBIT CH
MD20108 PROG_EVENT_MASK
20108触发的方式:
Bit 0:NC 启动激活 PROG_EVENT.SPF
Bit 1:NC 程序结尾 PROG_EVENT_SPF
Bit 2 复位键激活: PROG_EVENT.SPF
Bit 3 NC 上电便激 PROG_EVENT.SPF
按实际需要来设置
MD20109 PROG_EVENT_MASK_PROPERTIES 1H