回复:UPS(DC24V )电源使用问题

Alina_617

版主

  • 帖子

    121
  • 精华

    0
  • 被关注

    7

论坛等级:侠客

注册时间:2010-03-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-26 13:19:24

1楼

如果是闪亮:说明电池已经损坏,需要更换。
If the signal flashes in a 2s cycle, this indicates that the battery is defective, but still capable of floating operation. The specified buffering times cannot be kept in such cases. The battery module
must be replaced.
如果是常亮,是因为电池没有接入系统,主要原因有以下几种:
1 要想电池接入系统,首先需要设置拨码开关或端子X2.9-X2.10,将拨码开关需打入ON位置或将端子X2.9-X2.10短接,是保证电池接入系统的前提条件;
2 电池实际电压相对电池接入电压设置值低时,报警灯也会一直亮。直到电池经充电后,电池电压高于接入电压设置值时,报警灯灭;
3 电池和UPS之间断路;
4 电池接反。
Thoughts in chaos!