估计你没仔细看我后面说的,我曾经碰到过的问题,cpu是400,现场站是et200m,当时是现场一个接近开关线被切折了藏在镀锌线管里,机器一振动,导线断头接触管壁短路,那个et200m就全体模块闪红,全线急停。如果是plc的io直接下挂传感器,那么传感器接地会不会出现我碰到的那种现象呢?