quote:以下是引用metatron在2013-12-26 16:54:06的发言:
估计你没仔细看我后面说的,我曾经碰到过的问题,cpu是400,现场站是et200m,当时是现场一个接近开关线被切折了藏在镀锌线管里,机器一振动,导线断头接触管壁短路,那个et200m就全体模块闪红,全线急停。如果是plc的io直接下挂传感器,那么传感器接地会不会出现我碰到的那种现象呢?
是否是电源短路了?那么24v的电源开关是否跳闸呢?, ET200m应该会出现.如果是S7-400的I/O,我没有测试过电源短路,当时我想西门子的电源带有短路保护,会自动跳掉,电源的指示灯会一闪一闪的,这时模块的状态应该与没有电一样,但是我拔出前连接器时并没有触发OB83。我也没有想到是模块的接线经过强干扰区,因为I/O信号没有误动作,如果有模拟量模块,可以看到值在乱跳。