quote:以下是引用Zane在2013-12-25 23:05:38的发言:
quote:以下是引用liwei362229在2013-12-25 21:52:05的发言:
quote:以下是引用Zane在2013-12-22 21:56:56的发言:
quote:以下是引用liwei362229在2013-12-22 20:55:59的发言:
quote:以下是引用xkqxwhz在2013-12-22 20:29:45的发言:
感觉楼主的程序是PLC和70变频器进行报文通信的程序,老外的做法一般是先在临时变量区进行变量定义,而后对定义的变量进行操作后把操作结果保存在临时变量区,而后再用ANY这种类型对定义好的临时变量区进行操作,把操作结果写到需要的地方,数据读操作一般也是这中方式。


这个就是 PLC和70变频器进行报文通信的程序,我就是找不到程序是怎么发047E 047F 让电机启动与停止。


估计你找不到,应该是没有这样写的指令,若果有,说明这程序也很烂, 根本就不值得学习



斑竹:
您好!
小弟入行三年了,还没有找到什么好的方法来学习这样的程序。一直苦恼的学习着,效率太低。斑竹能指点下小弟从那里入手吗?例如:什么书籍、资料什么的..........非常感谢!!!!


是的,我也这么认为,你的学习方法有问题。说得再彻底一点,你根本就没有想学习,或者说根本就没做好去学习的准备,你总在找那些可以立竿见影解决问题的资料,书到处都有,经验也到处都有,太多了,因为你根本不知道什么才是你要的。
拿到一个任务,首先要分析这个任务里面所需要的专业知识,由粗到细,由大到小,然后根据这些细分的专业知识点去找资料学习,随着一个个小问题的解决,你才能解决大问题。就像你本楼的题目,你得解决的问题有:
1.DP主从通讯的一般方法与编程,包括SFC14/15的使用
2.驱动器DP通讯的一般方法与编程,区域一致性与非区域一致性访问的区别,及外设寻址
3.掌握驱动器控制字状态字的应用原理,掌握通讯条件下驱动器控制的逻辑编程
4.掌握多传动的通讯控制方法
5.掌握通讯诊断,驱动装置的诊断编程
6.掌握间址寻址编程
7.掌握标准功能块的编程与调用

长城不是一天砌起来的,每一次的任务都能这样做,每一次就会有积累,希望你下一个三年能过得充实些


谢谢斑竹!
今天开始写2013年的年终总结,我会用斑竹的方法来提高自己水平。成为我明年工作的起点!!