第一点,要注意:两台电机并联驱动,每台电机要设置一个热继。他的保护触点作为变频器的外部故障连锁。

第二点,P1120和P1121为什么等于2?斜坡时间搞得这么短做什么呢?

第三点,你的参数只做了电机的内部计算P3900=3,却没有做P1910=1(合闸后生效,快速调试电动机通电辨识),这个才是关键。否则电机模型等于没有辨识。