quote:以下是引用啤酒鱼在2013-12-20 16:52:55的发言:quote:以下是引用HUANGZE75在2013-12-20 15:35:19的发言:
首先需要紧固机架,排除接触不良问题,是否为背板总线是否存在瞬间开路接触不良问题,我以前碰到过,使用DP总线的子站出现瞬间掉站后马上又恢复的问题,后来查找出了原因就是使用插接的DP头DP线和DP头存在接触不良问题导致,重新做头后就解决了问题。
接地是一个永久的问题,尤其是通信,干扰,不等电位等,但是模块可以是隔离安装,周围没有很强的干扰源是不会造成模块插拔故障的。
我个人也认为接地的可能性是很大的!!! 很多的通信等! 都是干扰!接地不良造成的!! 建议好好的查下吧!!!