quote:以下是引用凌波微步在2013-12-24 16:29:21的发言:
我的思维是:
1.首先排查软件方面的问题。
2.再次排查硬件方面的问题。
3.最后排列组合几种可能性,排查综合性问题。
==============
1.软件问题:自然是相应的OB是否存在,否则拔插模块,会导致CPU停机的 。由于程序运行很长时间 ,可以排除软件程序引起的问题 。但如果程序中编写了“无赖”程序,那么需要些功夫或时间去抓鬼。可暂时放弃此问题的排查。
2.硬件问题:自然是背板,电源,模块,外部供电,接线等方面。
2.1我的思路是先检查供电回路,是否因长时间使用,接线松动,供电是否稳定。
2.2整体更换,包括电源,背板以及模块
2.3更换电源。
2.4更换模块。
2.5更换背板。
2.5组合更换。
3.最次,对于环境进行优化,如粉尘,温度,浮电等!

到了现场首先更换了底板,自己亲自安装和固定的,但是好景不长,问题又出现了。像其他网友说的删除SDB,重新组态(更换电源为10A),这回不会有底板电源不够的问题,随着时间的推移,问题又出现了,到了这样的情况,大家说应该怎么办?测试越多压力越大,这就像你去医院看病一样,花了时间花了精力,药没有少吃,针没有少打,病没有看好,你有什么感觉?一个小白鼠?