我感觉还是电源模块或者供电电源存在问题的概率大一些。当然这个前提是排除机架背板连接良好的状态下,这个可以到现场确认后确定的。
有时候看视复杂的问题实际上可以简单解决。我就拿自己碰到的一件看视怪事说说,也是一个400下挂EM277系统(从站大约有30多个,其中也有400、300等)。系统运行一年后,其中一台EM277偶然性的报警,监控400cpu报警从站丢失。查过连接、还过导线,反正当时能够想到的基本都用上了,就是查不出原因,总是时不时的出现丢站故障。今年设备需要改造,在电缆沟中增加一些导线,在敷设时看到以前敷设的那段电缆线,有几处是用绝缘胶布包过的迹象。想起来了,当时感觉在工厂安装设备时曾经使用过的一段临时线,当时感觉扔了可惜,于是就把它接起来作为该设备的电源电缆用,由于时间久了连接处表面氧化了,造成接触电阻慢慢变大,产生该设备总电源电压时有波动。重新更换电缆后故障排除了。
总结这次故障的原因是电源电压波动大引起的,(这个只能在事后才理解)当时也用万用表检测过电压的,就是没有发现。就是当设备运行有较大负载工作时的瞬间,电压波动,造成连接的控制变压器电压同时波动,使该回路中的200cpu供电瞬间丢失的现象。
看视小问题但要解决这个问题确实很伤脑筋的,这就是工控人的生活。