回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

Jun-Zi

  • 帖子

    7
  • 精华

    1
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2013-12-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-27 13:16:46

56楼

1、我也遇到类似的问题,但是我们用的是S7-300的,就不说控制什么了,反正最后我们换掉了对应功能的I/O模块,问题好了。我不敢说这个一定是I/O模块坏了,但是可以试试。2、还有他这个也可能是通讯故障,因为我也遇到过,通讯受干扰的问题,但是没有他的时间这么短。你可以到现场看看这个机架附近是不是有什么干扰比较大的,或是接地问题。3、接触不良,我个人认为不可能,因为要是接触不良他不会,每次都是十几秒恢复,要是接触不良他会有时好使,有时候不好使。所以,最终我认为是模块本身问题和通讯干扰问题。所带工具你应该知道带什么了。