发布于 2013-12-28 13:49:41
2楼
226有两个通讯口,PLC1和PLC2的通讯口1用屏蔽线连接就行了,接线接通讯口的3和8,通讯距离较远时考虑加485信号加强装置。通讯成功与否关键是波特率设置的是不是正确,PLC的地址分配是不是正确。假设PLC1做主站,按照上边的配置的话,你需要把通讯口1设置为19.2Kbps或者9.6Kbps,地址设置为2(其他的也行)。PLC2的通讯口1设置为与PLC1对应的波特率,地址设置为3(其他也行)。两个226通讯的话,只需要在主站编写网络读写的程序并用SM0.0调用网络读写子程序就行了。网络读写子程序是有micro win的指令向导生成的。关于网络读写指令向导你可以参考一下手册。