系统介绍:在PROJECT之下,有一个公用CPU和另外六个CPU,CPU型号都为414-2DP(通信方式:由于缺少GSD文件,硬件组态不全,通过程序调用的功能块FC5,FC6,可能是以太网通信或者PROFIBUS的FDL通信。
在其中一个CPU(非公用)的OB1中有这样一段程序
AN M0.0
CALL FC200
AN M0.0
CALL FC205
困惑1:FC200,FC205如何执行?(在本CPU中看不到任何M0.0的处理语句,当然MB0也没有在本CPU的CLOCK MEMORY中设置,而在公用CPU的OB1中有这样的语句A M0.0 R M0.0;是否公用CPU中的M0.0的状态可以传送到本CPU中,但没有找到这样的处理程序。)
我装的软件为STEP 7 V5.1 for sp1(未授权),一升级(装SP6)就使STEP7崩溃,何解?
望高手解答,不胜感激!!