有可能是改造过或者根本不是同一程序,你可以结合图纸看一下IO的符号是否正确如果正确说明有些符号与块是有参考价值的如果IO都对不上那么不是同一项目程序的可能性就很大,还有硬件组态,你不能说每个块不一样就是不是这个项目你可以离线比较一下两个项目到底有没有相同的块、或网络,如果相同的块或网络多的话那么有可能是同一项目,进一步你说没法在线那么同一项目的可能性还是蛮大的也有可能是CPU升级后出现这个问题,还有你可以把老项目的硬件组态信息改为和现在的一样就可以在线离线进行比较了。