quote:以下是引用119在2013-12-28 19:33:44的发言:
如果采用485和232转换隔离的模块(通过端子链路),楼主的问题就不会发生了。如果采用西门子专用USS通讯电缆(通过BOP链路),此问题也不会发生了。

通讯,看似比较简单的问题,其实有需注意的使用问题。因此不熟悉或第一次使用通讯的,应该先好好看看使用手册相关说明,正确的使用操作,就不会搞坏东西了。
如果在变频器未运行的状态下接下485两根线就启动,未免emc太差了吧?
我之前也遇到过用屏蔽层两边短接还是不行,单独用根线把两个通信地相接就好了。请教什么原因