发布于 2013-12-29 10:54:19
12楼
1、我感觉不能排除PLC坏了,出现了两次了。
2、你说触摸屏死机是怎么回事,是值停在那里不动了还是无法操作,如果是停在那里那么说明是由于STOP引起的,如果是真的死机了那么你要检查一下EMC相关问题了,还有浪涌保护装置。
3、你发的那个诊断信息是说的是PLC模块由于不知名原因导致掉模块了或者可能PLC检测到新的模块。
4、温度过低那么电气柜的温度呢,检查一下PLC运行环境,与产品样本里面对比一下。
5、不能排除是你从站的问题,还有有没有IM模块这个确认一下,与他们挂的模块。
6、西门子有过说明最好是CPU电源与模块电源不要共用,我们出现过一次由于外部错误而STOP。
7、下载相应OB 如82、86、121、122及OB83插入移除模块诊断OB
8、如果插入OB后还是STOP那么建议你把CPU后面的模块插入到IM153上再试。
还有就是设备有故障我们主要问题解决问题找到原因不能说人家动了一个东西你就说是他导致的有些偶然性的故障不好解释的可能到故障解决都不知道原因,所以我们做技术的更不能冤枉人及推卸责任,只是一个个人建议。
SIMATIC!