quote:以下是引用Robert 211在2013-09-23 13:07:59的发言:
由于编码器的原因,6SE70报F011 过流故障。确实很难理解!

目前的SINAMICS S120由于编码器的原因,将报F7900 电机堵转(低速时)或F7902 电机失速(整个调速范围)。几乎看不到S120由于编码器的原因,报F7801 电机过流 或F30001变频器过流之类的故障。

我觉得,在这方面S120比6SE70做了改进。



除了上面任侠说的那几点外,我想再补充一下:如果编码器反馈信号出现了问题,那么它参与模型计算得出的各个量的结果,都会出现偏差、失真。这种情况下,先报哪个故障,就取决于谁的故障阈值先达到,故障先被触发。


我有一个项目,采用的S120的共直流母线系统,因为编码器信号有问题,就是轮着报过流故障和编码器故障。现在用户都有条件反射了,只要看到这两个故障号,就去检查编码器信号回路,呵呵