回复:关于S7-1500选型的探讨

Zane

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    21144
  • 精华

    401
  • 被关注

    1491

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2013-12-29 22:47:00

3楼

关于线型网络,DP和PN是有区别的,DP网络中的一个或几个节点断电,DP线型网络还是有可能是通的,后续节点的通讯有可能是不受影响的;而PN则不同了,线型网络中间节点断电,后续节点就肯定都不通了,这就是PN网络为毛一定要搞MRP介质冗余环网的原因。即使有了MRP介质冗余环网,有些情况下还是不如DP,比如线型网络中的若干个节点中夹花儿的断电,那么DP网络中,只要没断电的还是有可能通讯上的,但PN即使是环网,夹在2个断电节点间的站都是不能通讯的。所以可以看出,DP线型网络,和PN介质冗余单环网相比较,当一个从站节点断电,两者性能相当;当大于2个从站节点断电时,DP线型网络性能似乎还要大于等于PN的介质冗余单环网。甚至于我拔下DP插头,DP总线还是通的(只要不是打上终端电阻的),但你拔下PN插头会是什么结果呢?
所以,从站节点大于3个的PN网络的可靠性必须通过交换机来实现,星型结构或者多重环网冗余结构,换言之,PN网络就是基于交换机的网络。
PN很快会成为现场总线的主流,要设计可靠的基于PN总线的控制系统,我们必须全面地了解PN总线的特性,任何片面的应用都会给我们带来不小的损失。