回复:为何画面建立后变量显示组态值,刷新缓慢?WinCCv5.1与S7300的连接问题,请教万大侠和诸位高手!

sunway

  • 帖子

    79
  • 精华

    1
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-03 16:16:56

0楼

谢谢楼上各位的指点!
现在问题终于找出问题所在了,原来我的全局脚本触发周期2s或2s以下太短,改为5s周期就一切OK了。这个全局脚本中处理的变量因为要读写S7300,时间太短造成wincc通讯过载,就出现了以上怪现象。
以前的项目为何在此条件下运行正常,我想由于是脚本变量在PC内部实现通讯和数据交换(winLC和slot400),不存在通讯过载的缘故吧。