quote:以下是引用loading...在2013-12-30 08:39:07的发言:
quote:以下是引用凌波微步在2013-12-29 21:32:13的发言:
1.测温元件是热阻还是热偶?
2.LAST_ON置1是保持上一次有效值,这个是人为干预的,需要解决方案?手动改值即可!
3.这种情况,是明显的测量元件本身的问题。不要考虑从程序方向去解决了。更换测温元件。



是高压电机轴承、绕组测温热阻PT100:0-150度,在低于-3度时,中控就显示坏值,导致HH\H\L\LL均置位。使得电机因保护联锁而无法开启

你自己都把测量范围写出来了!0~150,低于0度,超出了范围。