回复:西门子PLC系统错误,直接导致触摸屏死机

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-30 12:14:42

14楼

quote:以下是引用KITT在2013-12-29 10:54:19的发言:
1、我感觉不能排除PLC坏了,出现了两次了。
2、你说触摸屏死机是怎么回事,是值停在那里不动了还是无法操作,如果是停在那里那么说明是由于STOP引起的,如果是真的死机了那么你要检查一下EMC相关问题了,还有浪涌保护装置。
3、你发的那个诊断信息是说的是PLC模块由于不知名原因导致掉模块了或者可能PLC检测到新的模块。
4、温度过低那么电气柜的温度呢,检查一下PLC运行环境,与产品样本里面对比一下。
5、不能排除是你从站的问题,还有有没有IM模块这个确认一下,与他们挂的模块。
6、西门子有过说明最好是CPU电源与模块电源不要共用,我们出现过一次由于外部错误而STOP。
7、下载相应OB 如82、86、121、122及OB83插入移除模块诊断OB
8、如果插入OB后还是STOP那么建议你把CPU后面的模块插入到IM153上再试。
还有就是设备有故障我们主要问题解决问题找到原因不能说人家动了一个东西你就说是他导致的有些偶然性的故障不好解释的可能到故障解决都不知道原因,所以我们做技术的更不能冤枉人及推卸责任,只是一个个人建议。

大哥,我懂你的意思,我没怪人家了,都是一个公司的,只是当初没找到原因,正好是换了个水之后发生的首次这种问题,所以我就瞎猜了,毕竟自己不是很懂。我说的触摸屏死机就是界面停留在之前的那个界面,复位按钮,动作按钮全都按了没反应,类似于电脑死机。报警信息3当中说的从站10,正好是焊接站,所以我现在认为就是这个站导致的,其中某个模块可能坏了,我前几天把第二个电源模块跟第一个电源模块换插了一下,现在情况好点了,第一天没出问题,第二天是停机了一次,不像之前生产了一个就停机。我还问了一些别的朋友,他们说电压不稳定估计也有可能,总之谢谢你的回复啦朋友,看得出你是个严谨的人!
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。