quote:以下是引用kenton28在2013-12-29 16:13:25的发言:
那么根据你的描述和提供的故障诊断信息,我有几个疑问,你的焊机是用profinet(网线)还是profibus-DP跟CPU通讯的呢?能不能提供以下网络拓扑图?停机有没有规律性,是否在负载大的时候停机或者在什么情况下容易停机?
初步判断有以下几点:
1、机台或站点通讯受干扰,或者模块接触不良或损坏;
2、供给CPU或从站等模块的电压有波动,可能是电网电压波动,也可能是电源模块故障或性能下降(有没技改过增加过负载);
3、设备上是否有损坏的信号线(比如说,24V的电线触碰到地或设备,损坏的接近开关之类的)接到模块上,导致模块掉电等异常;
4、系统接地 情况如何,接地一定要接好(有等电位连接,多点接地等等);最好检查一下和做禁锢;
5、工作环境是否振动大;
建议不要随便增加OB83,以免造成原程序中处于安全考虑的冲突或无效,除非你确定不会影响安全!
朋友,采用的是profinet从站通信,我觉得你的第二个建议很有可能,我现在就开始注意下是不是负载大的时候停机概率大,谢谢你的回答哦
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。