S7-200 MODBUS-RTU通信

已锁定

古田的牛

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2012-03-13

普通 普通 如何晋级?

S7-200 MODBUS-RTU通信

1359

5

2013-12-30 13:31:18

通信协议为modbus-RTU,9600bps,8数据位,1停止位,无校验
主站:224XP-CN
从站:其他设备,从站地址为1
功能:PLC读取40003的值
PLC程序使用modbus库,调用功能块MBUS_CTRL(通信设置)和MBUS_MSG(读取数据),
MBUS_MSG的设置为Slave=1,RW=0,Adrr=40003,Count=1,DataPtr=&VB400
问题在于,我使用MODSCAN32模拟主站与设备(或MODSIM)通信时,完全正常,监测到的数据如下:
TX:03 00 02 00 01 25 CA
RX:01 03 02 00 11 78 48
使用PLC与设备(或MODSIM)通信时,都不正常,MODSIM监测到的数据如下:
RX:7F 7E FB FF 7F 6D 0D

到底是啥原因,是我MBUS_MSG的设置不对?还是别的原因?
S7-200 MODBUS-RTU通信 已锁定
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。