quote:以下是引用youhm在2013-12-30 13:42:24的发言:
首先确保通讯线缆正常,即可在STOP模式用编程电缆测试连接是否正常,有网友就因RS485的+、-反了导致数据不对,然后波特率、校验等参数要设置一致。
还真是连接问题,设备内部有反向(485AB线交叉),所以与设备模拟对接时没问题。
S7-200的
modbus库有地址偏移,我设定的ADDR=40003,但PLC发出的数据却是
01 03 80 81 40 40 92 FE
8081H=32897,这个偏移是怎么产生的,有大侠知道吗?