回复:西门子PLC系统错误,直接导致触摸屏死机

永不言弃666

  • 帖子

    302
  • 精华

    2
  • 被关注

    0

论坛等级:侠士

注册时间:2013-06-26

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-30 15:44:28

16楼

quote:以下是引用KITT在2013-12-29 10:54:19的发言:
1、我感觉不能排除PLC坏了,出现了两次了。
2、你说触摸屏死机是怎么回事,是值停在那里不动了还是无法操作,如果是停在那里那么说明是由于STOP引起的,如果是真的死机了那么你要检查一下EMC相关问题了,还有浪涌保护装置。
3、你发的那个诊断信息是说的是PLC模块由于不知名原因导致掉模块了或者可能PLC检测到新的模块。
4、温度过低那么电气柜的温度呢,检查一下PLC运行环境,与产品样本里面对比一下。
5、不能排除是你从站的问题,还有有没有IM模块这个确认一下,与他们挂的模块。
6、西门子有过说明最好是CPU电源与模块电源不要共用,我们出现过一次由于外部错误而STOP。
7、下载相应OB 如82、86、121、122及OB83插入移除模块诊断OB
8、如果插入OB后还是STOP那么建议你把CPU后面的模块插入到IM153上再试。
还有就是设备有故障我们主要问题解决问题找到原因不能说人家动了一个东西你就说是他导致的有些偶然性的故障不好解释的可能到故障解决都不知道原因,所以我们做技术的更不能冤枉人及推卸责任,只是一个个人建议。

今天不知道什么情况,停机次数很频繁,重启之后连一个都生产不了,刚准备焊接生产,就停机了,今天生产线上的设备都处于运行状态,不知道是不是像某些朋友所说的那样,电压不足,超过了其负载能力。我准备把OB83给下载进去,不会有什么安全问题吧?是不是只报警不停机?
如果你有梦想的话,就要去捍卫它。那些一事无成的人想告诉你你也成不了大器。如果你有理想的话,就要去努力实现。就这样。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54617条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。