回复:S7-200 MODBUS-RTU通信

古田的牛

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    1

论坛等级:新手

注册时间:2012-03-13

普通 普通 如何晋级?

发布于 2013-12-30 15:59:26

4楼

quote:以下是引用youhm在2013-12-30 15:46:23的发言:
01 03 80 81 40 40 92 FE
这个报文不对,前面6个字节CRC计算不是 后面的92 FE

多谢youhm,问题解决。