发布于 2013-12-31 08:56:59
3楼
206215 < 地点 > 供电:总电流过高
信号重要性: %1
驱动体 : A_INF, B_INF, S_INF
原因: 相位电流 (i1 + i2 + i3) 的平整总数大于功率部件最大电流 (r0209) 的 3 %。
可能的原因:
- 在直流母线中有一个接地,该电路会导致一个高的总电流 (r0069.6)。 在电源电流中的直流部分会导
致功率部件,整流电抗器或者电源滤波器的损坏 / 损毁!
- 没有执行电流测量的零点补偿 (p3491, A06602)。
- 在功率部件的电流测量损坏。
警告值 (r2124,浮点):
相位电流的平整总数。
处理: - 检查直流母线是否有一个低阻性或者高阻性的接地,如果有的话将其消除。
- 延长电流偏差测量的监控时间 (p3491)。
- 可能的话更换功率部件
这个报警和光栅尺没有关系,应该是轴功率模块损坏了。