1.图1存在些问题,图1的问题在于左侧的接地连接有问题,如果是正品威图柜,应该在侧面有焊接的接地钉,而不应该直接接到安装螺丝孔处。但柜体内部装有元器件的背板,应该会有良好的接地系统的,需要仔细检查一下。柜门上如果没有元器件的话,按照国标,是可以不进行接地的。
2.最后一幅图的接地铜牌与柜体的连接是如何?如果是螺丝+螺帽的连接方式,那么PE排的连接与壳体保证不了100%的导体连接。也就是此PE排的连接方式同样存在问题。但如果进入柜内的保护地线已经连接到PE排上,这种接法也是可以的,但貌似柜内没有来自于总接地排的外部接地线。如果是这样,那么问题就出现在这里了。
3.工作地与保护地是否连接到了一起?如果考虑到干扰的话,那么这个是必须要先考虑的。曾经的一个现场,就是由于M与PE没有连接到一起导致产生浮点90+V 。