quote:以下是引用小皮在2013-12-31 09:29:59的发言:
6se71也是天津工厂生产的吧。
没明白版主回馈单元带制动单元怎么设置的。回馈可以屏蔽吗。

当然了,就是天津工厂的。

整流-回馈单元在第一次上电辨识的时候采用4Q设置,完成辨识以后,结束调试再改成1Q。就可以了。

制动单元的接入,为了使直流母线电压在突加负载后能快速吸收发电功率,不至于把直流母线电压充得太高(小于750V),我把制动单元的开启电压设为600V。这样在电流限幅100%制动时,直流母线电压最高显示720V左右。