我们是通过314C 2PN/DP CPU上的模拟量输出对430变频器进行频率设定,接的是3、4输入点,只要正接,变频器上显示的实际频率就是跟P1082里设的最大频率一样,在PLC那边怎么改输出频率变频器实际频率都不变,模拟量通道该设的参数都设了:
P0700=2、P0756=2、P0757=4、P0758=0、P0759=20、P0760=100、P0761=4
变频器模拟量输入通道1对应的拨码开关也拨到ON了,参数恢复出厂设置又反复重设了好几遍还是没变化
后来给西门子技术支持打了电话,让我查r0752的实际输入电流值,结果显示是满值20,所以不奇怪变频器会一直显示最大设定频率了,可我拆开接线串上万用表测了实际电流才0.5mA(此时PLC并没有输出频率到变频器),且在断开时显示频率为最小值,一接上万用表就成了最大值,可实际电流才那么点,客服说0.5mA的电流没有说服力, 要用4~20mA的电流来试,可才那么小点电流值变频器的r0752都显示20了,换成标准电流又怎样,也难怪之前频率设不了,所以跟我模拟量输出端电流大小关系并不大,所以请问还有什么办法能解决这个问题,到底是变频器模拟量输入通道坏了还是有别的办法处理,谢谢,因为比较着急,所以希望有熟悉430变频器的朋友帮忙给点建议,谢谢!