产线干扰严重,电机凯线带电

已锁定

雨_人

  • 帖子

    7
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游士

注册时间:2012-07-26

普通 普通 如何晋级?

产线干扰严重,电机凯线带电

1333

8

2014-01-01 23:59:02

我们产线是典型钢卷加工产线;PLC,整流,逆变器,电机都是西门子的,也有输出电抗器,电机到变频器距离从50米到100米左右,最近只要卸卷小车一动就会对PLC产生干扰,现象就是相当于急停拍下,全线变频器分闸,干扰很严重卸卷小车一动急停信号就像打点计时器一样快。
把卸卷小车地线反复的换方法接都没有根本解决问题,就是有时会干扰少一点点。最后在小车动作的时候量了下地线和凯线的电压,地线有2V,可是凯线有170V;到此以为是线有问题,就换了一根新线,换完一量凯线还是170V,新线测过没有问题;后面我们想有可能是逆变器问题,就把线脱下来直接接到380V工频上,没有用变频器,这个时候凯线地线只有1V左右 ,接着我们把输出电抗器也串接进来,凯线地线也都没问题。所以就认为是逆变器问题了,找了个同型的逆变器一换神奇的发现凯线还是170多伏;该换的都换了就差电机了,后面把上卷小车的线和卸卷小车换了一下,更是神奇的发现两根线的凯线都有170多伏的电压,更崩溃的是我们发现整条线所有有用逆变器的电机凯线都有170伏左右的电压,至此我们又回到原点了,因为我们又不能确定干扰是凯线电压造成的了,全线凯线都有电压,但是只有卸卷小车动的时候才会干扰。
希望各位大神多多指点!!!