有病乱投医,现场实际按照你的方法更换了所以I/O模块,但是问题依旧(3~4小时后), 现场dp接口到是连接了从站,现在是否将重点移到ET200上呢?如果不是,后果就是小白鼠又挨了一针。到这里已经换了I/O,底板和电源,还有CPU没有换,是换CPU还是查ET200,如果你在现场应该怎么办呢?
因为你更换3~4小时后才出现问题,说明CPU应该没有问题,问题应该还是出现在通讯,你可以把重点放到通讯上试试,个人观点仅供参考。