编程方面:可以在OB35中调用SFC14,SFC15与MM440通信,同时要为MM440的PKW,PZD参数创建一个数据块;
硬件组态方面:使用PROFIBUS-DP网络:CPU:MASTER;MM440:SLAVE在组态的过程中可以得到MM440参数的PIW,PQW地址。
MM440侧:注意通信参数的设置:命令源,控制源,站地址(与硬件组态一致)
祝你好运