回复:【专家去哪儿】迟到的I/O模块故障

空果仁

官方工程师 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    200
  • 精华

    47
  • 被关注

    361

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-07-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2014-01-02 16:26:05

104楼

有一件事情忘了交代,就是这个站点有故障的模块换到另外一个站反而不出故障,将不出故障站点的模块换到这个站点上,问题又出了。这样我们的焦点就会缩小,也离我们的故障点越来越近了。
来自西门工业子技术支持 高级专家
评论