回复:请教PLC与变频器的通讯

学生在此

  • 帖子

    651
  • 精华

    4
  • 被关注

    2

论坛等级:侠客

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-02-04 10:00:49

0楼

DANFOSS变频器如果不支持PROFIBUS协议,则313与它不能直接通信。像你的变频器比较多,且变频器支持485通行的话,建议你自行组建485总线网络。当然,就像上面说的,313需加CP340 RS485模块,采用自由帧通信。