quote:以下是引用zzt1112在2013-12-16 15:59:37的发言:
这个问题貌似间接连结(软连接)的负荷平衡,你可以试试速度控制的负荷平衡,从电机的P1478=主电机的R1482,主电机和从电机的控制方式都为速度控制,从电机设置参数P1477=1,如果起动电流两台电机仍有过大偏差,从电机投入DROOP功能,在从电机设置P1489=0.05即5%,P1492.0 =1,试试吧,也许对你的问题有用。


----- 楼上朋友的这种方法, 我们常用于冷热轧和处理线的张紧棍系(4台电机功率不一样)或活套小车(3台电机功率不一样)或电动压下(2台电机功率一样)。
将主驱动的速度控制器输出的积分分量, 传递给从驱动的速度控制器的积分设定值 (从电机的P1478=主电机的R1482), 由基础自动化S7-400/TDC来决定何时开始负荷分配 (从电机设置参数P1477=1)。

对于非同轴的柔性连接,这种负荷分配的方法很适用。我看到的仅限于冷热轧和处理线的应用,其它行业几乎没看到有谁使用过!